Nazdar,

mám v plánu koupit si starší UPS zdroj, mám zálusk na APC smart-UPS 1000. Chci se zeptat, jestliže je nominální napětí interní baterie 12V (cca 14.4V), dal by se k ní paralelně připojit 40Ah Pb akumulátor z auta? Neudělalo by to něco s nabíjecím obvodem zdroje? Je to totiž pro napájení cukrárny, jsou tam 2 pokladny, osvětlení (zářivky), 2 počítače (1× pracovní + 1× server) + 1 LCD monitor + tiskárna, nabíječka noteknihy (má mrtvou baterii), to je asi všechno, do 600W bych se měl vejít, zdroj snese tuším 670W. Chci zajistit, aby UPS běželo s touhle zátěží i několik hodin v kuse, kvůli tomu tam radši udělám výkonnější chlazení.
Má s tím někdo praktický zkušenosti, klidně i s jiným UPS? Teoreticky by to mělo jít, praxi ale nemám a nechci moc riskovat. Při nejhorším bude na externí nabíječce a bude se k UPS připojovat automaticky pomocí přepínacího relé z auta (snese 40A), ale to se mi zdá bejt zbytečně složitý a nákladný.

Ještě jedna otázka- jak dlouho trvá, než se UPS "rozjede" při výpadku/znovuzapnutí napájení? Je to hned, nebo ihned? On třeba můj stroj nesnese výpadek delší než cca 200ms, to hned vypne :-\

Předem díky za reakce.
Název: Re: UPS
Přispěvatel: Roman Horník kdy 12. 04. 2010, 12:55:26
Nikdo nic?  :(
Název: Re: UPS
Přispěvatel: Firzen kdy 29. 06. 2010, 00:51:00
Záleží na tom, jaký je vnitřní odpor toho akumulátoru v UPSce a toho z auta. Jinak o rychlost sepnutí náhradního zdroje bych se nebál. Zřejmě to bude klasické zapojení bez procesoru - a tedy bude to téměř okamžité (bavit se o milisekundách je celkem směšné ;)).
Název: Re: UPS
Přispěvatel: Hynek (Pichi) Vychodil kdy 29. 06. 2010, 15:10:08
Citace od: Firzen kdy 29. 06. 2010, 00:51:00
... (bavit se o milisekundách je celkem směšné ;)).
Vážně? Já bych řekl, že jedna perioda signálu v síti je 20ms (50Hz) to znamená, že bych si tak tipl, že všechny UPS budou mít reakci v řádu několika ms. T.j. hodně dlouho na to, aby to zvládl procesor.
Název: Re: UPS
Přispěvatel: Roman Horník kdy 29. 06. 2010, 16:09:03
Oběma moc díky, bál jsem se toho, aby reakční doba nebyla delší jak by vočko 200ms, protože i tak krátká mezera může způsobit nežádoucí restart týhle mašiny.